Q21.

要使系統對雷擊有適當的保護,下列那些基本因素是應加以考慮的?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q21

難易度分析

4 / 5

本題採取多選形式,要求對防雷保護的綜合考量因素進行全面判別。考生需同時掌握設備特性、安全裕度、外部環境威脅及系統運作可靠性等多個維度的知識點,且必須正確判定所有選項的真偽才能得分,因此認知負荷較高。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準(BIL):BIL(基本衝擊絕緣水準)是評估配電設備抵抗突波電壓能力的核心指標,設備的 BIL 必須高於可能出現的突波電壓才能確保絕緣不被擊穿。
  • ② 保護突波耐壓基準所要的安全界限:保護協調的安全界限用於確保避雷器的保護水準與設備 BIL 之間留有足夠裕度,通常要求保護比(保護水準/BIL)小於 1,以應對實際運轉中的不確定因素。
  • ③ 雷擊電流的嚴重程度:雷擊電流的嚴重程度(包含峰值、波頭時間、波尾時間等參數)直接影響避雷器的能量吸收需求與選型,需依據當地落雷密度與歷史資料進行評估。
  • ④ 雷擊保護與供電連續性間的關係:供電連續性是防雷設計的重要考量,過度保護可能導致避雷器頻繁動作而中斷供電,設計時需在保護效果與供電可靠度之間取得平衡,符合 CNS 防雷相關規範要求。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "此類題型常考 BIL 與保護協調 的概念。需特別注意:避雷器並非完全消除突波,而是將突波電壓限制在設備可承受的範圍內。保護比(避雷器殘壓/設備BIL)是關鍵計算指標,實務設計時須同時考量 雷電參數、設備特性、系統可靠性 三者的平衡,避免過度設計或保護不足。"

    學員答題分佈

    ①被保護的配電設備對突波的基本耐壓基準(BIL)0%
    ②保護突波耐壓基準所要的安全界限0%
    ③雷擊電流的嚴重程度0%
    ④雷擊保護與供電連續性間的關係0%