Q17.
三相系統之避雷器額定電壓選擇與下列哪些項目有關?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q17
難易度分析
3 / 5
本題屬於複選題型,要求全面判別多個選項的正確性,且考點涉及電力系統接地方式與電壓等級的專業關聯,需能準確區分額定電壓選擇因素與設備耐電流能力的差異。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 系統公稱電壓:系統公稱電壓是選擇避雷器額定電壓的最基本依據。避雷器的持續運行電壓必須大於或等於系統的最高工作電壓,以確保在正常運轉條件下不會發生誤動作或劣化。
- ③ 系統接地方式:系統接地方式直接影響接地故障時的健全相電壓升高程度。在非有效接地系統(如不接地或電阻接地)中,健全相電壓可能升高至線間電壓等級,因此必須選用更高額定電壓的避雷器以承受暫態過電壓。
錯誤選項解析
- ① 系統短路容量:系統短路容量主要影響的是避雷器的遮斷容量與耐故障電流能力,而非額定電壓的選擇。短路容量用於評估設備的機械應力與熱穩定性,與避雷器電壓等級無直接關聯。
- ④ 系統電壓變動率:系統電壓變動率指的是負載變化引起的電壓波動幅度,屬於電壓品質議題。避雷器額定電壓的選擇考量的是系統穩態最高電壓與暫態過電壓,而非日常的電壓變動率。
Learning Tip
"此類題型的核心考點在於理解避雷器額定電壓與系統接地方式的關聯性。常見陷阱是將「短路容量」誤認為電壓選擇因素,實際上短路容量影響的是避雷器的額定電流與遮斷能力。實務上,有效接地系統選用較低額定電壓的避雷器,而非有效接地系統因接地故障時健全相電壓升高,必須選用100%線間電壓等級的避雷器,此為室內配線檢定之高頻考點。"
學員答題分佈
①系統短路容量0%
②系統公稱電壓0%
③系統接地方式0%
④系統電壓變動率0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!