Q24.
屋外照明配線之架空個別導線線徑及支撐,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 照明工程裝修 · Q24
難易度分析
4 / 5
本題涉及多組精確的法規數值對應,且採複選形式,要求考生必須完整掌握不同跨距區間的最小線徑規定,並能精準辨識關於支撐裝置的限制條件,具有較高的記憶與判別要求。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 架空跨距15 米以下:導線線徑不得小於5.5 平方毫米:依據用戶用電設備裝置規則,屋外照明架空導線在跨距 15 公尺以下時,為確保機械強度與導電安全,導線線徑不得小於 5.5 mm²,此為基本跨距的最小線徑要求。
- ② 架空跨距15 公米至50米:導線線徑不得小於8 平方毫米:當架空跨距介於 15 至 50 公尺時,因導線自重與風壓荷重增加,為維持足夠的抗拉強度,線徑須提升至 8 mm² 以上以符合安全規範。
- ③ 架空跨距超過50 米:導線線徑不得小於14 平方毫米:跨距超過 50 公尺屬大跨度配線,導線承受的張力負載顯著增大,故規定線徑不得小於 14 mm²,以防止斷線事故並確保供電可靠性。
錯誤選項解析
- ④ 附有吊線裝置時,兩支撐點距離不限制,得採用5.5平方毫米以上之絕緣導線:錯誤在於「兩支撐點距離不限制」之說法。即使附有吊線裝置(messenger wire),支撐點間距仍受法規規範,並非完全無限制;吊線僅為輔助支撐,仍須依跨距選用適當線徑。
Learning Tip
"本題核心考點為屋外架空導線線徑與跨距之對應關係。常考陷阱在於混淆「有吊線」與「無吊線」的適用條件——吊線裝置可改善支撐效果,但不免除跨距限制。實務上應熟記三級跨距門檻(15m / 50m)及其對應的最小線徑(5.5 / 8 / 14 mm²),並注意單位統一使用平方毫米(mm²)。"
學員答題分佈
①架空跨距15 米以下:導線線徑不得小於5.5 平方毫米0%
②架空跨距15 公米至50米:導線線徑不得小於8 平方毫米0%
③架空跨距超過50 米:導線線徑不得小於14 平方毫米0%
④附有吊線裝置時,兩支撐點距離不限制,得採用5.5平方毫米以上之絕緣導線0%