Q24.
下列哪些是配電盤送電前應檢查之項目?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電盤、儀表工程裝修 · Q24
難易度分析
3 / 5
本題要求區分送電前與送電後的檢查項目,且採複選題形式,需完整判別所有選項的正確性,增加了認知負荷。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊:控制線、電力電纜與匯流排的連接正確性是送電前的基本檢查項目,端子台鎖緊可防止接觸不良導致過熱或電弧故障,符合屋內線路裝修安全規範。
- ② 檢查各熔線座是否均裝有熔線:熔線(保險絲)是配電盤的過電流保護元件,送電前必須確認各熔線座均已裝設適當容量的熔線,以確保迴路發生短路或過載時能即時切斷電源。
- ④ 檢查斷路器及操作開關是否置於OFF 位置:送電前將所有斷路器及操作開關置於 OFF 位置是標準安全程序,可避免送電瞬間產生突入電流或意外啟動負載,待確認電壓正常後再逐次投入各迴路。
錯誤選項解析
- ③ 檢查是否有異常噪音產生:異常噪音檢查屬於送電後的運轉測試項目,送電前設備尚未通電,不可能產生噪音。此項目應在送電後確認變壓器、接觸器等設備有無異常聲響時執行。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分送電前檢查與送電後測試的差異。常考陷阱是將送電後才執行的項目(如異常噪音、電壓量測、負載測試)混入送電前檢查清單。實務上,送電前重點在於靜態檢查(接線、絕緣、保護元件、開關位置),而動態測試(噪音、溫升、電流測量)必須在通電後進行。"
學員答題分佈
①檢查控制線、電力電纜、匯流排之連接是否正確、端子台是否鎖緊0%
②檢查各熔線座是否均裝有熔線0%
③檢查是否有異常噪音產生0%
④檢查斷路器及操作開關是否置於OFF 位置0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!