以11kV 級高壓供電用戶之高壓電動機,每具容量不超過多少馬力,不限制其起動電流?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q50

難易度分析

2 / 5

本題屬於法規數值記憶類題目,要求考生精確掌握特定電壓等級對應的設備容量門檻,無複雜的計算或推論過程。

正確答案:②400

② 400:依據《用戶用電設備裝置規則》規定,以 11kV 級高壓供電 之用戶,其高壓電動機每具容量不超過 400 HP 時,不限制其起動電流。此為台灣電力公司供電營業規則之明確規範。

錯誤選項解析

  • ① 200:200 HP 並非法規規定之門檻值。依《用戶用電設備裝置規則》,11kV 級高壓供電用戶之高壓電動機容量限制為 400 HP,200 HP 低於此標準,屬於過度保守之數值。
  • ③ 600:600 HP 超過法定免限制起動電流之容量上限。若電動機容量超過 400 HP,其 起動電流 將對電力系統造成顯著衝擊,須依規定採取 降壓起動 或 緩衝起動 措施。
  • ④ 800:800 HP 遠超過 400 HP 之法規門檻。此容量之高壓電動機直接起動會產生龐大 突入電流(Inrush Current),可能造成系統電壓驟降,影響其他用電設備之正常運轉。
Learning Tip

"本題核心考點為《用戶用電設備裝置規則》中 高壓電動機容量與起動電流限制 之關係。常考陷阱在於混淆不同電壓等級(如 3.3kV、11kV、22.8kV)對應之容量門檻。實務上,超過 400 HP 之高壓電動機須採用 Y-△起動、自耦變壓器起動 或 固態軟起動器 以降低起動電流對電力系統之衝擊。"

學員答題分佈

①2000%
②4000%
③6000%
④8000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!