Q113.
在低壓三相感應電動機正反轉控制配線中,若三相電源之接線端為R、S、T,電動機之接線端為U、V、W,當電動機正轉時接法為R - U、S - V、T - W,下列敘述哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q113
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確分析三相電源與電動機端接線的相序變化,需區分循環位移與任意兩相對調對旋轉方向的不同影響。由於採多選題形式,必須對所有選項的相序邏輯進行完整判定,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 接法改為R-W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉:將接線改為 R-W、S-U、T-V 屬於三相電源相序的循環位移,電動機端實際接收的相序仍為正相序(S-T-R 等同 R-S-T),因此旋轉磁場方向不變,電動機維持正轉。
- ② 接法改為R-W、S-V、T-U 可使電動機反轉:將接線改為 R-W、S-V、T-U 時,交換了 R 相與 T 相兩條電源線,電動機端相序變為逆相序(T-S-R),旋轉磁場方向反轉,因此可使電動機反轉。
- ④ 接法改為R-U、S-W、T-V 可使電動機反轉:將接線改為 R-U、S-W、T-V 時,交換了 S 相與 T 相兩條電源線,電動機端相序變為 R-T-S(逆相序),旋轉磁場方向反轉,因此可使電動機反轉。
錯誤選項解析
- ③ 接法改為R-V、S-U、T-W 仍保持電動機正轉:將接線改為 R-V、S-U、T-W 時,交換了 R 相與 S 相兩條電源線,電動機端相序變為 S-R-T(逆相序),會使電動機反轉而非保持正轉,故此敘述錯誤。
Learning Tip
"三相感應電動機的旋轉方向取決於電源相序,要改變轉向必須交換任意兩相接線。常考陷阱在於混淆「循環位移」(三相同時輪調,轉向不變)與「兩相對調」(轉向反轉)。實務上正反轉控制電路必須加入機械聯鎖(Interlock)與電氣聯鎖雙重保護,防止電磁接觸器同時吸合造成相同短路事故。"
學員答題分佈
①接法改為R-W、S-U、T-V 仍保持電動機正轉0%
②接法改為R-W、S-V、T-U 可使電動機反轉0%
③接法改為R-V、S-U、T-W 仍保持電動機正轉0%
④接法改為R-U、S-W、T-V 可使電動機反轉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!