Q54.

三相220V△接線之感應電動機,如接到三相380V 之電源時,應改為下列何種接線?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q54

難易度分析

3 / 5

本題要求分析電動機繞組在不同電源電壓下的相電壓分佈,需精確掌握兩種基本接線方式的電壓轉換關係,並能排除與極數切換相關的干擾選項。

正確答案:②Y

② Y:Y接線(星形接線)可使每相繞組承受電壓降為線電壓的 1/√3,380V/√3 ≈ 220V,恰好匹配原△接線時繞組的額定電壓,因此為正確解法。

錯誤選項解析

  • ① V:V接線並非標準三相電動機繞組接法,無法改變繞組承受電壓,故不適用於電壓轉換情境。
  • ③ 雙△:雙△接線用於兩速電動機的極數切換,並非用於電壓適應,接至380V會使繞組過電壓而損毀。
  • ④ 雙Y:雙Y接線同樣屬於兩速電動機的繞組切換方式,不適用於單一額定電壓的電壓轉換需求。
Learning Tip

"此類題型核心考點在於理解 △接線與Y接線的電壓關係:△接線時繞組電壓等於線電壓,Y接線時繞組電壓為線電壓的 1/√3。常見陷阱為混淆 電壓轉換接法 與 兩速電動機極數切換接法(雙△/雙Y),實務上務必確認電動機銘牌額定電壓與電源電壓的匹配關係,避免繞組過電壓燒毀。"

學員答題分佈

①V0%
②Y0%
③雙△0%
④雙Y0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!