Q23.
下列哪些裝置(元件)可連接於可程式控制器(PLC)的繼電器輸出模組?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 可程式控制器工程運用 · Q23
難易度分析
3 / 5
本題要求區分輸入元件與輸出元件的對接模組,且採多選形式,需全面判別各選項元件的性質才能正確作答。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 電磁接觸器:電磁接觸器屬於負載元件,其線圈可承受繼電器輸出接點所切換的電壓與電流,因此可直接連接於PLC繼電器輸出模組作為控制對象。
- ② 指示燈:指示燈為常見的負載裝置,工作電壓與消耗電流均在繼電器輸出接點的額定範圍內,可直接由PLC繼電器輸出模組驅動。
錯誤選項解析
- ③ 熱電偶:熱電偶屬於溫度感測器,是輸入元件而非輸出負載,應連接至PLC的類比輸入模組或專用熱電偶輸入模組,不可接於輸出模組。
- ④ 近接開關:近接開關屬於位置偵測的輸入元件,應連接至PLC的數位輸入模組,而非輸出模組。輸出模組用於驅動外部負載,非接收訊號。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分PLC的輸入元件與輸出元件。繼電器輸出模組用於驅動外部負載(如電磁接觸器、指示燈、電磁閥等),而感測器類(如熱電偶、近接開關、光電開關)均屬於輸入側,應接至對應的輸入模組。實務上常混淆繼電器輸出與電晶體輸出的應用場合,繼電器型可切換AC/DC負載但切換壽命有限,電晶體型僅限DC但切換速度快,需依負載特性正確選型。"
學員答題分佈
①電磁接觸器0%
②指示燈0%
③熱電偶0%
④近接開關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!