Q15.
貫穿型比流器規格為150/5,基本貫穿匝數1 匝,若與刻度為50A,表頭滿刻度電流為5A 之電流表連接使用時,該比流器一次側應貫穿幾匝?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變頻器運用 · Q15
難易度分析
4 / 5
本題屬於計算應用型題目,需要將比流器規格與電流表刻度進行數值換算,並理解貫穿匝數與等效變流比之間的反比邏輯關係,對計算精準度與概念理解有一定要求。
正確答案:②3
② 3:貫穿 3 匝 時,等效 CT 變流比變為 (150÷3)/5 = 50/5。當一次側流過 50A 時,二次側恰好輸出 5A,與電流表滿刻度電流完全匹配,符合 比流器匝數換算公式(額定一次電流 ÷ 貫穿匝數 = 實際一次側額定值)。
錯誤選項解析
- ① 2:貫穿 2 匝 時,等效 CT 變流比 變為 (150÷2)/5 = 75/5。當一次側電流為 50A 時,二次側輸出僅約 3.33A,無法使 50A 刻度之電流表達到 滿刻度偏轉,故不正確。
- ③ 4:貫穿 4 匝 時,等效變流比變為 (150÷4)/5 = 37.5/5。當一次側為 50A 時,二次側輸出約 6.67A,已 超過表頭滿刻度 5A,可能導致儀表損壞或讀數不正確。
- ④ 10:貫穿 10 匝 時,等效變流比變為 (150÷10)/5 = 15/5。當一次側為 50A 時,二次側輸出高達約 16.67A,遠超滿刻度電流,將造成 CT 二次側過電流 及儀表嚴重損壞。
Learning Tip
"此類題型核心考點為 比流器貫穿匝數與變流比之反比關係:實際一次側額定電流 = 銘牌一次額定電流 ÷ 貫穿匝數。解題關鍵在於使「等效 CT 一次側額定值」等於「電流表刻度值」,即可讓表頭滿刻度對應到二次側標準 5A。常見陷阱為誤將匝數與變流比視為正比,或忽略 CT 二次側絕對不可開路 之安全規範。實務上調整貫穿匝數是為了配合不同量測範圍需求,務必熟記公式 N = 銘牌一次電流 ÷ 欲量測之一次電流。"
學員答題分佈
①20%
②30%
③40%
④100%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!