LONGEPASS
Q53.

比流器(CT)其額定為50/5A,15VA,則二次電路之最大阻抗為多少Ω?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q53

難易度分析

3 / 5

本題屬於典型的電氣計算題,要求考生能夠正確運用比流器額定容量公式進行數值運算,需精確掌握二次側參數的應用,具備基礎的專業公式記憶與計算能力即可解題。

正確答案:①0.6

① 0.6:根據比流器(CT)容量公式 Z = VA / I²,代入額定值 15VA / (5A)² = 15/25 = 0.6Ω,此為二次側允許之最大負載阻抗。

錯誤選項解析

  • ② 1:1Ω 為錯誤計算值,若阻抗達 1Ω 則所需容量為 25VA,已超出 CT 額定 15VA,會導致磁飽和與量測誤差。
  • ③ 2:2Ω 遠超允許範圍,此時二次側壓降過大,會使 CT 鐵心進入飽和區,造成比流器誤差急遽增加。
  • ④ 2.5:2.5Ω 為最大錯誤值,代入公式 VA = I²Z = 25 × 2.5 = 62.5VA,遠超額定 15VA,將使 CT 無法正常運作。
Learning Tip

"此類題型常考 CT 與 PT 的額定計算,關鍵在於牢記公式 Z = VA / I²。實務上若二次側接線過長或儀表阻抗過大,會使 CT 飽和而失去保護功能,故施工時必須確認總負載阻抗不超過額定值。另需注意 CT 二次側絕對不可開路,否則會產生危險高壓。"

學員答題分佈

①0.60%
②10%
③20%
④2.50%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目