Q11.
過流電驛(CO)在設定時,若在同樣的負載電流下,要加速其跳脫時間,選擇下列何種方式較佳?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 開關及保護設備裝修 · Q11
難易度分析
3 / 5
本題要求考生同時分析兩個關鍵參數對設備動作時間的影響,必須精確掌握反延時特性的邏輯關係,並在多個參數組合的選項中進行比較與推論,具有一定的綜合分析難度。
正確答案:③設定較低的始動電流,選用較小的時間標置
③ 設定較低的始動電流,選用較小的時間標置:設定較低的始動電流可使相同負載電流下的 M 比值增大,電驛動作點移至反延時曲線的快速區段;同時選用較小的時間標置(TMS)直接縮短基準延遲倍數,兩者疊加可達到最佳加速跳脫效果。此為反延時特性電驛的標準設定原理。
錯誤選項解析
- ① 設定較高的始動電流,選用較大的時間標置:設定較高的始動電流會使故障電流與始動電流的比值(M = I_fault / I_pickup)變小,導致電驛動作點靠近曲線起始段而延長跳脫時間;搭配較大的時間標置(TMS)更會進一步延長延遲,與加速跳脫的目的完全相反。
- ② 設定較低的始動電流,選用較大的時間標置:設定較低的始動電流雖可提高 M 比值而有利加速,但選用較大的時間標置會直接乘以電驛的基準動作時間,反而抵消了低始動電流帶來的加速效果,兩者作用互相矛盾。
- ④ 設定較高的始動電流,選用較小的時間標置:設定較高的始動電流會降低 M 比值,使動作點往曲線慢速段移動;即使選用較小的時間標置可部分補償,但整體加速效果仍不如同時降低始動電流與時間標置的組合,非最佳選擇。
Learning Tip
"過流電驛(CO)的動作時間遵循反延時特性曲線,由始動電流(Pickup Current)與時間標置(TMS)共同決定。在相同故障電流下,M 比值越大、TMS 越小則跳脫越快。常見陷阱是誤以為僅調整單一參數即可達到最佳效果,實際上必須兩者配合設定。實務上需注意始動電流不可設定過低,否則可能因突入電流(Inrush Current)或正常負載波動而導致誤動作。"
學員答題分佈
①設定較高的始動電流,選用較大的時間標置0%
②設定較低的始動電流,選用較大的時間標置0%
③設定較低的始動電流,選用較小的時間標置0%
④設定較高的始動電流,選用較小的時間標置0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!