Q25.

有一高壓感應電動機,接於3.3kV 非接地系統之電源上,該電動機之外殼應採何種接地?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 接地工程裝修 · Q25

難易度分析

2 / 5

本題考查高壓設備與低壓設備在接地類別上的區分,需精確掌握不同電壓等級對應的接地種類,屬於基礎的法規定義記憶題。

正確答案:①第一種

① 第一種:依據屋內線路裝置規則,電壓超過300V之高壓用電設備外殼應採用第一種接地,其接地電阻須在10Ω以下,以確保高壓感應電動機發生漏電時能維持接觸電壓在安全範圍內。

錯誤選項解析

  • ② 第二種:第二種接地適用於高壓用電設備之中性線接地,而非設備外殼接地;高壓電動機外殼應使用第一種接地,兩者適用對象不同。
  • ③ 第三種:第三種接地適用於低壓用電設備(電壓300V以下)之外殼接地,接地電阻須在50Ω以下;本題為3.3kV高壓系統,不適用第三種接地。
  • ④ 特種:特種接地用於有特殊安全考量之場所(如醫院手術室、危險場所等),其接地電阻依設計規定;一般高壓感應電動機外殼接地無需採用特種接地。
Learning Tip

"本題核心考點為接地種類與適用電壓等級之對應關係。常考陷阱在於混淆第一種接地(高壓設備外殼,10Ω以下)與第三種接地(低壓設備外殼,50Ω以下)的適用範圍。切記:凡電壓超過300V之高壓設備外殼接地,一律採用第一種接地。"

學員答題分佈

①第一種0%
②第二種0%
③第三種0%
④特種0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!