LONGEPASS
Q48.

下列哪些項目和接地銅棒之接地電阻有關?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 接地工程裝修 · Q48

難易度分析

3 / 5

本題為多選題,要求對影響接地電阻的各項物理參數進行全面判別,且選項中包含容易混淆的導體特性陷阱,增加了分析難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 大地的電阻係數:大地電阻係數直接決定電流散流能力,土壤電阻率越低(如黏土、潮濕土壤),接地電阻越小,是影響接地效果的最主要環境因素。
  • ② 接地銅棒直徑:接地銅棒直徑影響與土壤的接觸面積,直徑越大則表面積增加,可降低接觸電阻並提升散流效率。
  • ③ 接地銅棒長度:接地銅棒長度決定埋設深度與有效接觸範圍,長度越長可深入低電阻率土層,顯著降低整體接地電阻。

錯誤選項解析

  • ④ 接地銅棒的導電率:銅棒本身的導電率對接地電阻影響極微,因銅的電阻率遠低於土壤,接地電阻主要取決於土壤與電極界面之接觸電阻,而非導體自身電阻。
Learning Tip

"本題考接地電阻之影響因素。常考陷阱在於誤認為金屬導體的導電率是關鍵,實際上接地系統的瓶頸在於土壤電阻率與電極幾何尺寸(直徑、長度、埋設深度)。實務上常使用降阻劑或多點並聯接地來改善接地電阻,依 CNS 規定,一般建築物接地電阻應在 10Ω 以下,避雷接地則為 10Ω 以下,特別低壓電氣設備為 50Ω 以下。"

學員答題分佈

①大地的電阻係數0%
②接地銅棒直徑0%
③接地銅棒長度0%
④接地銅棒的導電率0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目