LONGEPASS
Q37.

冷凍系統中如有水份阻塞,可能會有的現象是

電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q37

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確辨識冷凍系統中特定故障所導致的物理徵兆。由於選項中包含了壓力變動與溫度異常等容易混淆的系統現象,考生必須對節流裝置的運作原理及其對周邊環境的影響有正確的理解才能選出正確答案。

正確答案:①毛細管結霜

① 毛細管結霜:水份阻塞(冰堵)會使水分在毛細管出口處因節流降溫而結冰,導致該處出現結霜現象,此為冷凍系統冰堵的典型徵兆。

錯誤選項解析

  • ② 壓縮機變成高溫:水份阻塞主要影響節流裝置流通性,不會直接導致壓縮機高溫;壓縮機高溫通常與冷媒不足、散熱不良或過負載運轉有關。
  • ③ 凝結器入口處溫度上昇:凝結器(冷凝器)入口處溫度上昇與水份阻塞無關;冰堵發生於蒸發側的毛細管出口,而非高壓側的冷凝器。
  • ④ 低壓昇高:水份阻塞會造成冷媒流量減少,低壓側壓力應下降而非升高;低壓升高通常見於膨脹閥開度過大或壓縮機效率衰退。
Learning Tip

"冰堵是冷凍空調乙丙級檢定常考題型,關鍵在於理解水分會在系統最低溫處(毛細管出口或膨脹閥)結冰造成阻塞。實務上預防冰堵需確實執行系統抽真空程序,並確保冷媒與冷凍油含水量符合規範。易混淆觀念:髒堵(雜質阻塞)與冰堵症狀相似,但髒堵不會因系統溫度回升而暫時疏通。"

學員答題分佈

①毛細管結霜0%
②壓縮機變成高溫0%
③凝結器入口處溫度上昇0%
④低壓昇高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目