LONGEPASS
Q52.

冷凍系統發生阻塞時,其電流會

電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q52

難易度分析

2 / 5

本題要求考生能將冷凍系統的物理故障現象(阻塞)與電氣參數(電流)的變化方向正確聯繫起來。由於涉及對比區分不同故障類型導致的電流升降趨勢,因此不屬於單純的定義記憶,需具備一定的系統運作邏輯分析能力。

正確答案:③減少

③ 減少:當毛細管或膨脹閥阻塞時,冷媒循環量減少,壓縮機吸入的冷媒蒸氣量下降,導致壓縮負載減輕,運轉電流隨之降低。

錯誤選項解析

  • ① 增加:冷凍系統阻塞時壓縮機負載降低,電流不會增加;電流增加通常發生於散熱不良或壓縮機機械卡死導致過載的情況。
  • ② 不變:阻塞會改變冷媒循環量,使壓縮機運轉負載發生變化,因此電流不可能維持不變。
  • ④ 無關:冷凍系統的阻塞與壓縮機運轉電流有直接關聯,阻塞程度會影響負載大小,並非無關。
Learning Tip

"此類題型常考阻塞與過載的電流變化差異:管路阻塞會使電流下降,而散熱器髒污、冷媒過多或機械卡死則使電流上升。實務檢修時應搭配低壓側壓力錶讀數綜合判斷,單看電流容易誤判故障原因。"

學員答題分佈

①增加0%
②不變0%
③減少0%
④無關0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!