電冰箱發生壓縮機運轉不停或運轉時間過長之現象,檢修時應注意下列何項?

電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q105

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求對多種可能的故障原因進行全面判定。考生需區分導致設備不運轉與導致運轉不停的對立故障現象,且必須同時掌握冷媒、控制元件及機械性能等多方面的知識才能正確選擇,因此判定難度較高。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 冷媒洩漏:冷媒洩漏會導致系統內製冷劑不足,使蒸發器吸熱能力下降,冰箱無法達到恆溫器設定溫度,壓縮機因此持續運轉以嘗試降溫。檢修時應以檢漏儀器確認管路是否有洩漏點。
  • ② 恆溫器之感溫筒與蒸發器接觸不良:恆溫器感溫筒負責偵測蒸發器溫度,若與蒸發器接觸不良,將導致感溫延遲或不準確,使恆溫器無法在適當溫度時切斷電路,造成壓縮機運轉時間過長。安裝時應確保感溫筒與蒸發器表面緊密貼合。
  • ④ 壓縮機效率太低:壓縮機效率太低通常因閥片磨損或活塞環漏氣造成,使壓縮能力下降、製冷循環效率降低,冰箱需更長時間才能達到設定溫度。檢修時應量測高低壓側壓力及運轉電流來判斷壓縮機性能。

錯誤選項解析

  • ③ 恆溫器開路:恆溫器開路表示控制迴路斷路,此時壓縮機將完全無法啟動運轉,而非運轉不停。此選項與題目所述之「運轉不停或運轉時間過長」現象矛盾,正確情況應為恆溫器接點黏著無法斷開才會導致壓縮機不停機。
Learning Tip

"本題核心考點為壓縮機不停機之故障原因分析。常考陷阱在於混淆「恆溫器開路」與「恆溫器接點黏著」的故障現象——開路會導致壓縮機不轉,而接點黏著才會導致不停機。實務檢修時,應依序檢查:冷媒量→恆溫器感溫筒接觸狀況→壓縮機性能→門封條密合度,系統化排除故障。"

學員答題分佈

①冷媒洩漏0%
②恆溫器之感溫筒與蒸發器接觸不良0%
③恆溫器開路0%
④壓縮機效率太低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!