LONGEPASS
Q118.

造成窗型冷氣機壓縮機運轉不停的可能原因有

電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q118

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生必須全面判別多項故障原因對設備運作的影響。題目設計中包含對電路元件『短路』與『開路』狀態之邏輯區分,增加了分析難度,需對冷氣機運作機制有精確掌握才能正確作答。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 恆溫器短路:恆溫器短路會導致感溫迴路異常,使壓縮機無法接收到停機訊號,因而持續運轉不停。
  • ② 冷媒洩漏:冷媒洩漏會使系統製冷能力下降,室內溫度無法達到恆溫器設定值,導致壓縮機持續運轉以嘗試降溫。
  • ③ 風扇馬達損壞:風扇馬達損壞會造成熱交換不良,蒸發器或冷凝器無法有效散熱,使系統溫度無法達到設定值而壓縮機不停機。

錯誤選項解析

  • ④ 過載保護器開路:過載保護器開路會切斷壓縮機電源使其停止運轉,而非運轉不停;正確情況應為過載保護器「短路」或「接點熔接」才會導致無法斷電停機。
Learning Tip

"本題考窗型冷氣壓縮機不停機之故障排除。常考陷阱為混淆短路與開路對電路的影響:恆溫器短路=持續導通=壓縮機不停機;過載保護器開路=電路斷開=壓縮機不運轉。實務上應優先使用三用電表量測各元件通斷狀態,並確認冷媒壓力與風扇運轉是否正常。"

學員答題分佈

①恆溫器短路0%
②冷媒洩漏0%
③風扇馬達損壞0%
④過載保護器開路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目