Q137.
當冷凍系統之蒸發溫度及壓力不變,冷凝溫度較標準狀態低時,
電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q137
難易度分析
3 / 5
本題屬於複選題,要求考生對冷凍循環中多個性能指標的連鎖反應有全面且正確的認知,必須同步判別四項參數的變化趨勢,推論過程較為複雜。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 冷凍效果增加:當冷凝溫度降低時,冷凝器出口的冷媒焓值下降,經膨脹閥節流後進入蒸發器的冷媒乾度降低(閃發氣體減少),使有效蒸發潛熱增加,因此冷凍效果增加。
- ② 壓縮熱減少:壓縮比降低使壓縮機的壓縮功減少,根據熱力學原理,壓縮過程產生的壓縮熱隨之減少,可降低壓縮機運轉溫度負荷。
- ③ 壓縮比減少:壓縮比等於冷凝壓力除以蒸發壓力。蒸發壓力不變而冷凝溫度降低時,對應的冷凝壓力下降,因此壓縮比減少。
- ④ COP 增高:COP(性能係數)等於冷凍效果除以壓縮功。冷凝溫度降低使冷凍效果增加且壓縮功減少,雙重效應下 COP 顯著增高。
錯誤選項解析
Learning Tip
"此題考冷凍循環熱力學中冷凝溫度變化對系統性能的影響。關鍵觀念:冷凝溫度降低會同時提升冷凍效果、降低壓縮比與壓縮功,使COP 改善;反之冷凝溫度過高會導致壓縮機負荷過大、耗電增加。實務上應定期清洗冷凝器散熱片,維持良好的散熱條件,避免冷凝溫度異常升高。"
學員答題分佈
①冷凍效果增加0%
②壓縮熱減少0%
③壓縮比減少0%
④COP 增高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!