Q138.
當冷凍系統之蒸發溫度及壓力不變,冷凝溫度較標準狀態上升時,
電器修護 · 乙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q138
難易度分析
4 / 5
本題要求分析特定參數變動對整個冷凍循環產生的連鎖反應。由於屬於複選題,考生必須全面掌握多個熱力學指標之間的相互影響,而非僅需識別單一正確選項,因此在判斷邏輯上具有較高的複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 冷凍效果減少:冷凝溫度上升使冷媒離開冷凝器時的焓值升高,經膨脹閥節流後進入蒸發器的冷媒乾度增大,導致單位質量冷媒在蒸發器中的有效吸熱量減少,因此冷凍效果下降。
- ② 壓縮熱增加:冷凝壓力隨冷凝溫度上升而提高,在蒸發壓力不變的情況下,壓縮機的壓差增大,導致壓縮過程所需的壓縮功增加,因而產生的壓縮熱隨之增加。
- ③ 壓縮比增加:壓縮比定義為冷凝壓力與蒸發壓力之比值(P_cond / P_evap)。當蒸發壓力維持不變而冷凝壓力因溫度上升而升高時,壓縮比必然增大,這會直接影響壓縮機的運轉效率與排氣溫度。
- ④ COP 降低:COP(性能係數)等於冷凍效果除以壓縮功。冷凝溫度上升造成冷凍效果減少且壓縮功增加,雙重負面效應使 COP 顯著降低,系統能源效率惡化。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題核心考點為冷凝溫度變化對冷凍循環的影響。在蒸發條件不變的前提下,冷凝溫度上升會同時造成「冷凍效果↓、壓縮功↑、壓縮比↑、COP↓」四項連鎖效應,此為冷凍空調丙級與乙級檢定的高頻考點。實務上,冷凝溫度過高常因冷凝器散熱不良(如散熱片髒污、風機故障或冷卻水量不足)所致,維護時應定期清潔冷凝器並確認散熱條件符合設計規範,以維持系統運轉效率。"
學員答題分佈
①冷凍效果減少0%
②壓縮熱增加0%
③壓縮比增加0%
④COP 降低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!