LONGEPASS
鑄造/設備維護/Q36
困難
正確率 0%
Q36.

感電災害預防,下列何者正確?

鑄造 · 乙級 · 設備維護 · Q36

難易度分析

4 / 5

由於本題為複選題,考生需對感電預防措施進行全面的判別,不僅要理解電氣安全設備的功能原理,還需區分細微的技術規範(如電線顏色標準)以及正確的緊急救援程序,對於知識點的精準度要求較高。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 配合漏電斷路器之使用,發生漏電時自動切離電路:漏電斷路器(ELCB/GFCI)的功能是在偵測到漏電電流超過設定值時,自動迅速切斷電路,有效防止感電災害,是鑄造工場重要的電氣安全裝置。
  • ③ 避免因雷擊與靜電等造成的異常電壓,損壞機器:接地系統的核心目的之一是提供異常電壓(如雷擊或靜電累積)的洩放路徑,避免高電壓侵入損壞精密設備及危害人員安全。

錯誤選項解析

  • ① 接地線通常會以白色作為區隔:接地線的標準顏色應為綠色或綠黃相間,而非白色。白色通常用於中性線,此選項混淆了電線顏色代碼的國家標準規範。
  • ④ 感電時之處理:應迅速直接將電源與被害者分開,然後送醫急救:感電急救時絕不可直接觸碰被害者,應先使用絕緣物體(如乾燥木棒、塑膠管)將電源分離,或立即關閉總電源開關,以免救援者同時感電。
Learning Tip

"本題核心考點為感電災害預防措施與電氣安全裝置原理。常考陷阱包括:混淆電線顏色標準(接地線為綠色而非白色)、誤解感電救援程序(直接觸碰被害者為致命錯誤)。實務上,鑄造工場環境潮濕且多金屬導體,漏電斷路器與完善接地是防止感電事故的雙重保障,務必熟悉 CNS 電氣規範與職業安全衛生法相關規定。"

學員答題分佈

①接地線通常會以白色作為區隔0%
②配合漏電斷路器之使用,發生漏電時自動切離電路0%
③避免因雷擊與靜電等造成的異常電壓,損壞機器0%
④感電時之處理:應迅速直接將電源與被害者分開,然後送醫急救0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目