Q85.
下列哪些為正確的SCR 保護電路圖?
工業配線 · 乙級 · 識圖與繪圖 · Q85
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求考生能正確辨識多種 SCR 保護電路(包含 dv/dt 與 di/dt 保護)的拓撲結構,且需精準區分正確配置與常見的錯誤電路設計,分析難度較高。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ①
:此為正確的 SCR 緩衝保護電路(Snubber Circuit),由 RC 串聯網路 並聯於 SCR 的陽極與陰極之間,可有效抑制 dv/dt 造成的誤觸發,屬於標準的過電壓變化率保護配置。 - ②
:此為正確的 壓敏電阻(MOV / Varistor)保護電路,將壓敏電阻並聯於 SCR 兩端,當線路出現 突波電壓(Surge Voltage) 時,壓敏電阻會迅速導通吸收能量,保護 SCR 免於過電壓損壞。 - ④
:此為正確的 串聯電感(Choke / Reactor)保護電路,在 SCR 的陽極或陰極側串聯電感元件,用於限制 di/dt(電流變化率),防止 SCR 導通初期因電流上升過快而導致局部過熱損壞。
錯誤選項解析
- ③
:此電路配置錯誤,電容直接並聯於 SCR 兩端而無串聯電阻,會導致 SCR 導通瞬間產生過大的 放電電流(di/dt),反而可能損壞 SCR。正確的緩衝電路必須採用 RC 串聯 配置。
Learning Tip
"SCR 保護電路 為工業配線檢定常考題型,核心考點在於區分 dv/dt 保護(RC 緩衝電路、壓敏電阻)與 di/dt 保護(串聯電感)的不同功能。常見陷阱是將電容單獨並聯於 SCR 兩端(缺少串聯電阻),此配置會在導通瞬間造成電容對 SCR 放電而產生過大 di/dt。實務上完整的 SCR 保護需同時考量 過電壓保護、dv/dt 抑制 及 di/dt 限制 三大面向。"
學員答題分佈
①
0%
0%②
0%
0%③0%
④
0%
0%此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!