LONGEPASS
Q85.

依據用戶用電設備裝置規則規定,比壓器及比流器之二次側接地應屬於

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q85

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確記憶特定法規中關於設備接地的分類規範。由於選項涉及多個性質相似的技術術語,且需準確區分不同接地類別的適用對象,因此具有一定的辨析難度。

正確答案:④第三種接地

④ 第三種接地:依據用戶用電設備裝置規則,比壓器(PT)及比流器(CT)之二次側接地屬於第三種接地,接地電阻需在 100Ω 以下,目的在於防止一次側高電壓因絕緣破壞竄入二次側,保護人員與儀表安全。

錯誤選項解析

  • ① 特種接地:特種接地適用於對接地電阻要求極嚴格的特殊設備(如醫療設備、精密儀器),接地電阻需在 10Ω 以下,並非儀用變成器二次側的接地類型。
  • ② 第一種接地:第一種接地用於高壓或特高壓用電設備之非帶電金屬部分,接地電阻需在 10Ω 以下,不適用於低壓側的儀用變成器二次回路。
  • ③ 第二種接地:第二種接地適用於對地電壓超過 300V 之低壓用電設備,接地電阻需在 50Ω 以下,與比壓器及比流器二次側的接地規範不符。
Learning Tip

"本題核心考點為儀用變成器二次側接地類型。依用戶用電設備裝置規則第 39 條規定,比壓器與比流器的二次側必須實施第三種接地(100Ω 以下),此為安全保護接地而非工作接地。常考陷阱為與避雷器接地(特種接地)或低壓電路中性線接地(第三種接地)混淆,需特別記憶各類接地的適用對象與電阻值要求:第一種 10Ω、第二種 50Ω、第三種 100Ω、特種 10Ω。"

學員答題分佈

①特種接地0%
②第一種接地0%
③第二種接地0%
④第三種接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!