LONGEPASS
Q61.

無熔線斷路器啟斷容量之選定,是依

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q61

難易度分析

2 / 5

本題僅需掌握電力設備選型之基礎定義,透過簡單的術語對應即可得出結論,不涉及複雜的推論或計算過程。

正確答案:①線路之短路電流

① 線路之短路電流:無熔線斷路器(NFB/MCCB)的啟斷容量(Interrupting Capacity, kA)必須大於或等於安裝點可能發生的最大短路電流,以確保斷路器能安全切斷故障電流而不致損毀。

錯誤選項解析

  • ② 功率因數:功率因數是用於評估負載端有效功率與視在功率之比的參數,與斷路器啟斷容量的選定無關;正確依據應為線路之短路電流。
  • ③ 電壓降:電壓降用於校核線路截面積是否滿足供電品質要求,並非斷路器啟斷容量的選定依據;正確依據應為線路之短路電流。
  • ④ 閃爍電壓:閃爍電壓通常指電網中因負載變動引起的電壓波動現象,與斷路器啟斷容量無關;正確依據應為線路之短路電流。
Learning Tip

"此類題型常考啟斷容量(kA)與額定電流(A)的區別:額定電流用於保護過載,啟斷容量用於承受短路故障。實務上需先計算安裝點的預期短路電流,再選用啟斷容量足夠的 NFB,否則可能發生遮斷失敗甚至爆炸危險。"

學員答題分佈

①線路之短路電流0%
②功率因數0%
③電壓降0%
④閃爍電壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!