Q43.
6600V 受電之自備電器設備,在受電地點計算所得之三相短路故障容量為70MVA 時,裝設於此之受電用斷路器,應選定之最小額定啟斷電流(KA)為
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q43
難易度分析
3 / 5
本題需要將量化計算結果與工業標準規格進行比對分析,考驗考生將理論計算值轉化為實際設備選型之邏輯推論能力。
正確答案:③8
③ 8:三相短路電流計算公式為 I_sc = S_sc / (√3 × V) = 70MVA / (√3 × 6.6kV) ≈ 6.12KA。斷路器之額定啟斷電流須大於此計算值,標準級距中 8KA 為滿足條件之最小额定值,符合 CNS 及台電相關規範。
錯誤選項解析
- ① 2:額定啟斷電流 2KA 遠低於計算所得之短路電流,無法安全切斷故障電流,會導致斷路器損毀甚至引發弧光事故。
- ② 4:額定啟斷電流 4KA 仍不足以承受 70MVA 短路容量所對應之短路電流(約 6.12KA),選用此規格將違反用戶用電裝置規則中斷路器啟斷容量須大於系統短路容量之規定。
- ④ 12.5:額定啟斷電流 12.5KA 雖可安全切斷故障電流,但題目要求的是最小額定值,12.5KA 超過實際需求,會造成設備成本浪費,非經濟合理之選定。
Learning Tip
"此類題型核心考點為短路容量與短路電流之換算,須熟記公式 I_sc = S_sc / (√3 × V)。常見陷阱為忽略斷路器啟斷容量必須大於系統最大短路電流,且應選取標準級距(2、4、8、12.5、20KA 等)中符合條件之最小規格。實務上若短路容量過大,需考慮加裝限流電抗器或選用更高啟斷容量之斷路器。"
學員答題分佈
①20%
②40%
③80%
④12.50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!