有一三相變壓器其一次側Y 接線電壓為380V,二次側Δ接線,一次側比二次側匝數比為2:1,則二次側相電壓為

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q84

難易度分析

3 / 5

本題需要連續運用三相接線方式的電壓轉換與匝數比計算,且選項中包含基於常見計算錯誤所設計的干擾項,要求考生必須精確區分線電壓與相電壓的關係。

正確答案:①110V

① 110V:Y接線的一次側相電壓為線電壓除以√3,即 380V/√3 ≈ 220V。根據匝數比 2:1,二次側相電壓 = 220V × (1/2) = 110V,此為正確答案。

錯誤選項解析

  • ② 190V:190V 是誤將一次側線電壓 380V 直接除以匝數比 2 得到 190V,但忽略了 Y接線需先換算為相電壓 的步驟,正確做法應先用 380V/√3 求得相電壓再進行匝數換算。
  • ③ 220V:220V 是一次側的相電壓值(380V/√3),而非二次側電壓。此選項混淆了一次側與二次側的換算關係,未套用匝數比進行降壓計算。
  • ④ 380V:380V 是一次側的線電壓,與二次側相電壓無關。此選項完全未進行任何換算,忽略了接線方式差異與匝數比的影響。
Learning Tip

"本題核心考點為三相變壓器接線方式與匝數比換算。關鍵在於區分線電壓與相電壓的關係:Y接線的相電壓 = 線電壓/√3,Δ接線的相電壓 = 線電壓。計算時務必先將一次側電壓轉換為相電壓,再依匝數比求得二次側相電壓,常見陷阱是忘記進行 √3 換算或混淆線/相電壓定義。"

學員答題分佈

①110V0%
②190V0%
③220V0%
④380V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目