LONGEPASS
Q91.

KWH 上註明2400Rev/KWH,如1 分鐘轉80 次之負載為

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q91

難易度分析

3 / 5

此題考驗對電度表讀數與功率換算的計算能力,需經過時間單位轉換與數值運算方可求解,屬於典型的計算應用類型題目。

正確答案:①2KW

① 2KW:電度表常數為 2400 Rev/KWH,表示每消耗 1 度電轉盤旋轉 2400 轉。1 分鐘轉 80 次換算每小時轉速為 80×60=4800 轉,故負載功率為 4800÷2400=2KW,計算正確。

錯誤選項解析

  • ② 3KW:3KW 為錯誤答案。若負載為 3KW,每小時應轉 3×2400=7200 轉,每分鐘應轉 7200÷60=120 轉,與題目給定的 80 轉不符。
  • ③ 4KW:4KW 為錯誤答案。若負載為 4KW,每小時應轉 4×2400=9600 轉,每分鐘應轉 9600÷60=160 轉,與題目條件不符。
  • ④ 5KW:5KW 為錯誤答案。若負載為 5KW,每小時應轉 5×2400=12000 轉,每分鐘應轉 12000÷60=200 轉,與題目條件不符。
Learning Tip

"此類題型核心考點為電度表常數(Rev/KWH)與功率之換算關係。解題關鍵在於將「每分鐘轉數」先換算為「每小時轉數」,再除以電度表常數即得功率(KW)。常見陷阱為忘記將分鐘換算為小時,或將電度表常數與轉速之比值關係搞反。實務上,單相電度表與三相電度表之常數標示方式可能不同,檢定時需特別注意題目給定條件。"

學員答題分佈

①2KW0%
②3KW0%
③4KW0%
④5KW0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!