LONGEPASS
Q96.

三相變壓器之接法為抑制諧波,不宜接成

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q96

難易度分析

2 / 5

本題考查三相變壓器不同接線方式在抑制諧波方面的特性差異,屬於基礎概念的辨識題目。

正確答案:④Y-Y

④ Y-Y:Y-Y接法因兩側均為星形接線且無中性線連接時,三次諧波電流缺乏閉合迴路無法流通,導致磁通波形畸變並產生過電壓現象,故不宜用於抑制諧波的場合。

錯誤選項解析

  • ① Δ-Δ:Δ-Δ接法的一次側與二次側均為三角形接線,三次諧波電流可在閉合的Δ迴路中循環流通,有效抑制諧波電壓畸變,是適合的接線方式。
  • ② Δ-Y:Δ-Y接法的一次側為三角形接線,三次諧波電流可於一次側Δ繞組內形成迴路,使磁通與感應電勢維持正弦波,具備良好的諧波抑制效果。
  • ③ Y-Δ:Y-Δ接法的二次側為三角形接線,三次諧波電流可於二次側Δ繞組中循環,同樣能提供諧波電流的流通路徑,達到抑制諧波的目的。
Learning Tip

"三次諧波抑制為變壓器接線的核心考點。關鍵在於必須至少有一側為Δ接線,才能提供三次諧波電流的循環路徑。Y-Y接法因無此路徑而產生電壓畸變與中性點漂移問題,實務上若必須使用Y-Y接法,需加裝第三繞組(Δ接線)或設置中性點接地以改善諧波特性。"

學員答題分佈

①Δ-Δ0%
②Δ-Y0%
③Y-Δ0%
④Y-Y0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!