Q67.
電驛控制電路
之邏輯電路符號為
工業配線 · 乙級 · 可程式控制器(PLC)之應用 · Q67
難易度分析
2 / 5
本題考查電驛接點符號與數位邏輯閘符號之間的對應關係,需具備將電力控制元件之動作特性轉換為邏輯運算符號的基礎能力。
正確答案:③
③
:此符號為反相閘(NOT),輸出為輸入的反相狀態,對應電驛電路中常閉接點(NC)的特性:當線圈未激磁時接點導通(輸出為真),激磁後接點斷開(輸出為假)。
錯誤選項解析
- ①
:此符號為緩衝閘(Buffer),輸出等於輸入,不具備反相功能,與電驛常閉接點的邏輯行為不符。 - ②
:此符號為或閘(OR),具有兩個以上輸入端,代表邏輯加法運算,與單一接點控制電驛線圈的串聯電路結構不同。 - ④
:此符號為及閘(AND),具有兩個以上輸入端,代表邏輯乘法運算,需所有輸入皆為真時輸出才為真,與單一常閉接點的反相邏輯不同。
Learning Tip
"電驛接點與邏輯閘的對應為常考重點:常開接點(NO)對應緩衝邏輯,常閉接點(NC)對應反相邏輯。解題關鍵在於辨識接點符號中的斜線標記(a₁ 表示常閉),並理解其「未激磁時導通、激磁時斷開」的反相特性。容易混淆的是將常閉接點誤認為及閘或或閘,需記住單一接點電路只會對應單輸入邏輯閘(緩衝或反相)。"
學員答題分佈
①
0%
②
0%
③
0%
④
0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!