LONGEPASS
Q36.

高壓電纜被覆遮蔽銅帶或同心中性線之主要目的為

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q36

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分高壓電纜中不同構造層的功能,需具備對電場分佈及電位控制之專業概念才能正確判別。

正確答案:③保護絕緣體外緣之零電位

③ 保護絕緣體外緣之零電位:遮蔽銅帶或同心中性線的核心功能是使絕緣層外緣維持零電位,確保電場均勻分布於絕緣體內,避免局部放電與絕緣劣化,符合CNS 電纜構造規範。

錯誤選項解析

  • ① 加強電纜扯斷強度:遮蔽銅帶或同心中性線並非用於承受機械拉力,電纜的抗拉強度主要依賴內部的鋼絲鎧裝或抗拉芯線來提供。
  • ② 保護電纜不為外物所傷:防止外物損傷屬於外被層(Jacket)的功能,通常由PVC或PE材質構成,而非遮蔽層的主要目的。
  • ④ 增加耐受壓力:耐受電壓能力取決於絕緣體材質與厚度(如XLPE或EPR),遮蔽層本身不具備提升耐壓的功能。
Learning Tip

"此類題型常考高壓電纜各層構造的功能區分。需特別注意遮蔽層(維持零電位、均勻電場)、絕緣層(承受電壓)、外被層(機械保護)三者的角色差異,實務上若遮蔽層斷裂會導致電場畸變,進而引發局部放電與絕緣崩潰。"

學員答題分佈

①加強電纜扯斷強度0%
②保護電纜不為外物所傷0%
③保護絕緣體外緣之零電位0%
④增加耐受壓力0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目