Q36.
三相三線制平衡負載,使用二具CT 及一只AM 測定其三相電流,結果R.T 相電流相同,S 相電流約R.T 相之1.7 倍,原因為
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q36
難易度分析
3 / 5
本題要求分析電力量測中出現特定數值倍率偏差的成因,需運用向量合成概念來判別設備接線狀態對量測結果的影響,屬於需掌握特定專業量測現象的考題。
正確答案:②一具CT 極性接錯
② 一具CT 極性接錯:在 二瓦特計法(二具 CT 接線) 中,當其中一具 CT 的 極性接反 時,S 相電流會顯示為 R、T 相的 √3 倍(約 1.732 倍),此為典型的 CT 極性錯誤特徵現象。
錯誤選項解析
- ① 一具CT 變流比不對:若 CT 變流比 不對,會導致該相電流讀數呈現固定比例偏差,但不會使 S 相電流恰好為 R、T 相的 √3 倍(約 1.732 倍),此現象與變流比錯誤的特徵不符。
- ③ 電流計損壞:若 電流計損壞,讀數會呈現異常歸零、亂數跳動或無顯示等狀況,不會呈現 R、T 相相同且 S 相為其 1.7 倍的規律性數學關係。
- ④ 電流計刻度不對:若 電流計刻度不對,會造成所有相位的讀數均勻偏差,而非僅 S 相呈現特定倍率異常,此現象與刻度錯誤的特徵不一致。
Learning Tip
"本題核心考點為 二具 CT 測定三相電流 的接線原理。當 CT 極性接錯 時,向量合成關係改變,導致 S 相讀數變為 √3 倍 相電流。實務上 CT 一次側 P1/P2 方向 必須與電流流向一致,二次側 S1/S2 亦需正確對應儀表端子,施工前務必以 極性測試器 確認。此類題型常與 三相功率量測、相位角計算 混淆,需熟記 √3 倍關係是極性錯誤的專屬特徵。"
學員答題分佈
①一具CT 變流比不對0%
②一具CT 極性接錯0%
③電流計損壞0%
④電流計刻度不對0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!