Q44.
選擇性接地電驛應配合
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q44
難易度分析
2 / 5
本題考查電力保護元件功能及其特定組合的辨識能力,要求考生能精確區分專用於偵測零相成分的設備與一般量測元件的差異。
正確答案:②ZCT 與GPT
② ZCT 與GPT:ZCT(零相比流器)專門偵測三相不平衡時產生的零相電流(接地故障電流),搭配GPT(接地形比壓器)提供接地參考電壓,兩者配合可實現選擇性接地保護,正確判斷故障線路。
錯誤選項解析
- ① CT 與GPT:CT(比流器)用於檢測正常負載電流與過電流保護,無法偵測零相漏電流,故不適用於接地電驛的偵測迴路。
- ③ ZCT 與PT:PT(比壓器)若為一般非接地形,無法提供可靠的零相電壓參考信號,必須使用GPT(接地形比壓器)才能正確檢測接地故障時的電壓變化。
- ④ CT與PT:CT 與 PT 組合用於一般的過電流保護與電壓量測,缺乏零相電流與零相電壓的偵測能力,無法實現選擇性接地故障保護。
Learning Tip
"此題核心考點在於區分ZCT(零相比流器)與CT(比流器)的功能差異,以及GPT(接地形比壓器)與一般PT的區別。選擇性接地電驛(51G/51N)必須依靠 ZCT 偵測接地故障電流、GPT 提供零相電壓極化信號,才能實現方向性接地保護並精確隔離故障線路。實務上常見混淆為將 CT 誤用於接地保護,需特別注意 CNS 電氣設備接地保護規範中對零相保護的明確要求。"
學員答題分佈
①CT 與GPT0%
②ZCT 與GPT0%
③ZCT 與PT0%
④CT與PT0%