LONGEPASS
Q89.

比流器(CT)主規格以IEEE 標準標示,下列何者正確?

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q89

難易度分析

4 / 5

本題考查對國際電氣標準規格標示的精確辨識能力,需區分 IEEE 與 IEC 兩種截然不同的標示體系,且選項中包含高度相似的數值陷阱,要求對標準定義有極其精準的記憶。

正確答案:②15KV 100/5A 0.3B0.9

② 15KV 100/5A 0.3B0.9:15KV 為 IEEE 標準常見的額定電壓等級,100/5A 為標準變流比,0.3B0.9 符合 IEEE C57.13 計測用準確度標示法(0.3 表示比值誤差 0.3%,B0.9 表示標準負載阻抗),此為正確的 IEEE 規格格式。

錯誤選項解析

  • ① 12KV 100/5A 0.3B0.9:12KV 的額定電壓不符合 IEEE 標準比流器常見的高壓等級標示,IEEE C57.13 標準中常用 15KV 作為中壓系統的絕緣等級標示,12KV 並非標準序列值。
  • ③ 15KV 100/5A 5P20 40VA:5P20 與 40VA 屬於 IEC 61869(原 IEC 60044-1)標準的保護用 CT 標示方式,其中 5P 表示複合誤差 5%,20 表示準確限制係數,此為 IEC 格式而非 IEEE 格式。
  • ④ 12KV 100/5A 10P20 15VA:10P20 與 15VA 同樣為 IEC 標準 的保護用比流器標示法,且 12KV 亦非 IEEE 標準常見額定電壓等級,此選項同時混用非 IEEE 格式與非標準電壓值。
Learning Tip

"本題核心考點為 IEEE 與 IEC 兩大 CT 標示系統的區別。IEEE C57.13 計測用準確度以「0.3Bx.x」格式表示(數字為比值誤差百分比,B 後為標準負載),保護用則以「C/T 等級」標示;而 IEC 61869 保護用 CT 以「5P20、10P20」表示(P 代表 Protection,數字為準確限制係數)。實務上高壓受配電盤選型時,需確認設計圖說採用之標準體系,避免 IEEE 與 IEC 規格混用 導致保護電驛動作異常或計測誤差超標。"

學員答題分佈

①12KV 100/5A 0.3B0.90%
②15KV 100/5A 0.3B0.90%
③15KV 100/5A 5P20 40VA0%
④12KV 100/5A 10P20 15VA0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目