LONGEPASS
Q88.

比流器(CT)主規格以IEC 標準標示,下列何者正確?

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q88

難易度分析

4 / 5

本題考查對國際技術標準標示格式的辨識能力,要求考生能精確區分兩種不同標準體系(IEC 與 ANSI)的精度與負擔標記差異,具有較高的細節辨析要求。

正確答案:①12KV 100/5A 5P20 30VA

① 12KV 100/5A 5P20 30VA:此標示符合 IEC 61869-2 標準格式:12KV 為額定電壓,100/5A 為額定一次/二次電流比,5P20 表示保護用精度等級(複合誤差 ≤5% 於 20 倍額定電流下),30VA 為額定負擔,完整遵循 IEC 標記規範。

錯誤選項解析

  • ② 13.8KV 200-100/5A 5P20 15VA:雖使用 5P20 保護級精度符合 IEC 格式,但電流比標示 200-100/5A 為多抽頭 CT 的寫法,此標記方式並非 IEC 標準的單一規格標示格式,應分別標示各抽頭之獨立規格。
  • ③ 24KV 100/5A 0.3B0.9:0.3B0.9 為 ANSI/IEEE C57.13 標準的計測用 CT 精度標示(0.3 級精度、B 級負擔 0.9Ω),非 IEC 標準格式。IEC 計測用應標示為 0.2、0.5、1 等精度等級加額定負擔 VA 值。
  • ④ 13.8KV 100/5A 0.3B1.8:同選項 3 錯誤原因,0.3B1.8 屬於 ANSI 標準 的計測用 CT 標記方式,與 IEC 的 5P、10P(保護用)或 0.2、0.5(計測用)精度分類體系不同,兩者不可混用。
Learning Tip

"本題核心考點為 IEC 與 ANSI 兩大 CT 標示體系的差異。IEC 保護用精度以 5P20、10P20 表示(P 代表 Protection,數字為誤差百分比及準確限值係數 ALF);ANSI 計測用則以 0.3B0.9 形式標示(精度等級+負擔代碼+電阻值)。實務上高壓受配電盤之 電驛保護用 CT 多採用 IEC 5P 系列,而儀表計測用則需注意精度等級選擇,常考陷阱為混淆兩大標準的精度標示符號。"

學員答題分佈

①12KV 100/5A 5P20 30VA0%
②13.8KV 200-100/5A 5P20 15VA0%
③24KV 100/5A 0.3B0.90%
④13.8KV 100/5A 0.3B1.80%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!