Q111.
依IEC 標準有關斷路器規格,下列哪些錯誤?
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q111
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分不同國際標準的規格數值及其法定表示單位。由於屬於複選題,必須完整判別所有選項的正確性,且涉及對標準優先數列的精確記憶,因此結構複雜度較高。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 12KV 630A 250MVA:短路容量應以 kA(短路電流) 表示,而非 MVA。IEC 62271-100 規範斷路器開斷容量使用額定短路開斷電流(kA),250MVA 的表示方式不符合 IEC 標準規範格式。
- ④ 13.8KV 600A 12.5KA:13.8kV 與 600A 均非 IEC 標準優先數值。IEC 中壓標準等級為 12kV、24kV,額定電流標準系列為 630A、1250A,此規格屬於 ANSI/IEEE 體系而非 IEC 體系。
錯誤選項解析
- ② 12KV 630A 16KA:此為 IEC 標準之常見規格。12kV 為標準中壓等級,630A 為標準額定電流,16kA 為標準短路開斷容量,三者皆符合 IEC 62271 系列標準之優先數值。
- ③ 12KV 1250A 20KA:此為 IEC 標準之常見規格。12kV 為標準中壓等級,1250A 為標準額定電流系列之一,20kA 為標準短路開斷容量,均符合 IEC 規範。
Learning Tip
"IEC 與 ANSI 電壓等級差異為常考陷阱:IEC 標準中壓採用 12kV、24kV,而 13.8kV、14.4kV 屬於 ANSI 體系。此外,斷路器短路容量必須以 kA(額定短路開斷電流) 表示,使用 MVA 為錯誤規範方式。實務上工業配線乙級檢定常考 IEC 62271 系列標準之額定值優先數列,需熟記標準電壓(12/24/36kV)與標準電流(630/1250/1600/2000A)系列。"
學員答題分佈
①12KV 630A 250MVA0%
②12KV 630A 16KA0%
③12KV 1250A 20KA0%
④13.8KV 600A 12.5KA0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!