LONGEPASS
Q129.

額定電流600A 之銅匯流排規格,下列哪些不宜?

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q129

難易度分析

3 / 5

需計算各選項之截面積並與額定電流標準進行比對,且題目採取反向提問(選出不適用者),加上複選題型要求完整判別所有選項,增加了分析與判斷的複雜度。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 6t x 30mm:6t × 30mm 截面積僅 180mm²,遠低於 600A 所需之最小截面積,會導致 溫升過高 與 絕緣劣化,故不宜使用。
  • ④ 5t x 40mm:5t × 40mm 截面積僅 200mm²,不足以承載 600A 額定電流,將造成 過熱風險 及違反 CNS 匯流排選定規範,故不宜使用。

錯誤選項解析

  • ① 6t x 50mm:6t × 50mm 截面積為 300mm²,符合 600A 額定電流 之銅匯流排最小截面積要求,屬於適用規格。
  • ② 5t x 60mm:5t × 60mm 截面積同樣為 300mm²,雖厚度與寬度比例不同,但總截面積滿足 600A 載流容量 需求,屬於適用規格。
Learning Tip

"本題考點為 銅匯流排截面積與載流容量之對應關係。600A 銅匯流排最小截面積通常需達 300mm² 以上。注意題目問「不宜」者,需選出截面積不足之選項。實務上匯流排選定除截面積外,尚需考量 短路電流耐受能力、散熱條件 及 CNS 13527 等相關規範。"

學員答題分佈

①6t x 50mm0%
②5t x 60mm0%
③6t x 30mm0%
④5t x 40mm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目