Q134.
依據用戶用電設備裝置規則規定,有關下列接地導線之大小,下列哪些正確?
工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q134
難易度分析
4 / 5
本題要求精確記憶法規中四種不同接地方式對應的導線截面積數值,且採複選形式,必須對所有選項的技術參數均能準確判別才能得分,結構上具有較高的記憶與判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 特種接地:變壓器二次側電源導線截面積80 平方公厘應使用22 平方公厘以上導線:特種接地適用於變壓器二次側電源導線截面積達 80 平方公厘以上之場合,其接地導線須具備足夠的短路電流承載能力,法規規定應使用 22 平方公厘以上導線以確保接地回路之低阻抗特性。
- ② 第一種接地:應使用5.5 平方公厘以上絕緣線:第一種接地用於高壓或特高壓用電設備之金屬外殼接地,為防止絕緣劣化時產生危險接觸電壓,規定最小線徑為 5.5 平方公厘以上絕緣線,以維持足夠的機械強度與導電性能。
- ③ 第二種接地:變壓器容量超過20 千伏安應使用22 平方公厘以上絕緣線:第二種接地適用於變壓器二次側中性點接地,當變壓器容量超過 20 千伏安時,故障電流較大,故接地導線須使用 22 平方公厘以上絕緣線,以確保接地電阻值符合規範並保障人員安全。
- ④ 第三種接地:變比器二次線接地應使用3.5 平方公厘以上絕緣線:第三種接地用於低壓用電設備之金屬外殼接地,比流器二次線接地屬於儀器迴路安全接地,防止一次側高壓竄入二次側,法規規定應使用 3.5 平方公厘以上絕緣線即可滿足保護接地需求。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題核心考點為四種接地方式之適用場合與最小線徑規定。常考陷阱在於混淆各類接地的最小截面積要求:第一種 5.5 mm²、第二種依變壓器容量區分(20 kVA 以下 14 mm²、超過 22 mm²)、第三種 3.5 mm²、特種接地則依電源導線截面積比例換算。實務上須注意接地導線不僅承載故障電流,更關係到電驛保護系統能否正確動作,選材時不可僅考慮成本而忽略法規下限。"
學員答題分佈
①特種接地:變壓器二次側電源導線截面積80 平方公厘應使用22 平方公厘以上導線0%
②第一種接地:應使用5.5 平方公厘以上絕緣線0%
③第二種接地:變壓器容量超過20 千伏安應使用22 平方公厘以上絕緣線0%
④第三種接地:變比器二次線接地應使用3.5 平方公厘以上絕緣線0%