LONGEPASS
Q137.

下列哪些錯誤?

工業配線 · 乙級 · 高壓受配電盤(箱)及控制盤 · Q137

難易度分析

3 / 5

本題採用複選形式,要求對多個技術陳述的正確性進行全面判定,且涉及設備功能區分與選型邏輯的綜合分析,較單選題更需謹慎判斷。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 無熔線斷路器經常跳脫,應立刻將該開關換較大額定容量者:無熔線斷路器經常跳脫時,應先排查過載、短路或接地故障等根本原因,而非直接更換為較大額定容量者,否則將失去過電流保護功能,可能引發火災或設備損壞。
  • ② 無熔線斷路器之跳脫容量可大於框架容量:跳脫容量(跳脫電流額定值)不可大於框架容量,跳脫額定必須在框架額定範圍內選定,此為斷路器設計之基本原則,以確保保護協調性與設備安全。
  • ③ 無熔線斷路器較閘刀開關為貴,其保護及裝置效用上無區別,可任意選用:無熔線斷路器具備過載保護、短路保護及自動跳脫功能,而閘刀開關僅供手動切迴路之用,不具自動保護功能,兩者保護效用差異顯著,不可任意替換選用。

錯誤選項解析

  • ④ 無熔線斷路器跳脫方式可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種:無熔線斷路器之跳脫方式確實可分為熱動式(雙金屬片過載保護)、電磁式(電磁線圈短路保護)及熱動電磁式(結合兩者功能)三種,此敘述正確。
Learning Tip

"本題考點為無熔線斷路器之選型與保護原理。常考陷阱包含:①跳脫容量不得超過框架容量;②斷路器跳脫應查明原因而非加大容量;③無熔線斷路器與閘刀開關功能差異顯著,前者具自動保護功能,後者僅供手動操作。實務上應依據CNS 標準及用戶用電裝置規則正確選用。"

學員答題分佈

①無熔線斷路器經常跳脫,應立刻將該開關換較大額定容量者0%
②無熔線斷路器之跳脫容量可大於框架容量0%
③無熔線斷路器較閘刀開關為貴,其保護及裝置效用上無區別,可任意選用0%
④無熔線斷路器跳脫方式可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!