Q24.
額定電壓600V 以上之電容器,於電源啟斷後,其殘餘電壓應在5 分鐘內降至
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q24
難易度分析
2 / 5
本題屬於法規數值記憶型題目,要求考生對電氣設備安全技術標準的特定數值有精確的掌握。
正確答案:④50V
④ 50V:依 《用戶用電設備裝置規則》 及 CNS 電氣標準,額定電壓 600V以上之電容器 於電源啟斷後,必須裝設放電裝置,使殘餘電壓於 5分鐘內降至50V以下,以確保維護人員之 觸電防護安全。
錯誤選項解析
- ① 20V:20V 過於嚴格,不符合法規要求。依 《用戶用電設備裝置規則》,600V以上電容器之放電標準並非此數值。
- ② 30V:30V 同樣低於法定標準。電容器放電電阻之設計需符合法規規範,此數值並非正確門檻。
- ③ 40V:40V 仍非正確答案。高壓電容器之殘餘電壓放電限值有明確規定,此選項為常見混淆數字。
Learning Tip
"本題考點為 高壓電容器放電時間與殘餘電壓限值。依規定,600V以下電容器需在1分鐘內降至50V以下;600V以上則為5分鐘內降至50V以下,兩者時間要求不同,為檢定常考之易混淆點。實務上,電容器內部需並聯 放電電阻 以確保斷電後能自動放電至安全電壓,避免人員接觸端子時發生 殘餘電壓觸電事故。"
學員答題分佈
①20V0%
②30V0%
③40V0%
④50V0%