電流切換開關若規定A1 為接地點,接線時錯將A2 接地,其指示之變化如何?

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q30

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定電氣設備的內部切換邏輯有精確的掌握,且選項中設置了部分正確的干擾項,考生必須能全面分析接線錯誤所導致的所有指示變化,而非僅僅識別單一現象,因此具有較高的辨析難度。

正確答案:③R、T 相及OFF、S 相對掉

③ R、T 相及OFF、S 相對掉:電流切換開關 以 A1 為正確接地參考點,當誤將 A2 接地 時,內部切換接點的邏輯會反向,導致 R 相與 T 相指示互換,同時 OFF 位置與 S 相指示也會對調,此為完整的故障現象描述。

錯誤選項解析

  • ① R、T相對掉:僅描述 R、T 相對掉 並不完整。當 A2 錯接地 時,除了 R、T 相會互換外,OFF 與 S 相也會對調,因此此選項遺漏了關鍵的切換現象。
  • ② OFF 與S 相對掉:僅描述 OFF 與 S 相對掉 同樣不完整。電流切換開關 的接地點接錯會同時影響兩組切換邏輯,R、T 相的指示也會互換,此選項未能涵蓋全部影響範圍。
  • ④ 完全正常:接地點接錯 必然會改變切換開關的內部迴路參考電位,指示不可能完全正常。此選項忽略了 A1/A2 接地錯誤 對相序切換邏輯的實質影響。
Learning Tip

"電流切換開關(Ammeter Changeover Switch)的接地端子 A1/A2 決定了 R、S、T 三相 與 OFF 位置的切換順序。此類題型常考 接線錯誤後的指示異常現象,易混淆的觀念是只記得部分相序對調而遺漏其他切換異常。實務檢修時,應先確認 接地參考點 是否正確,再逐一比對各檔位指示是否與實際量測相符。"