Q86.

選購電流切換開關(AS)時,應注意的主要規格為

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q86

難易度分析

3 / 5

此題採複選形式,要求考生能精確區分量測迴路元件與主電路保護元件的規格適用對象,需對所有選項進行獨立判別方可得分。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 用於何種電源:電流切換開關(AS)必須根據電源類型(單相或三相、三相三線或三相四線)來選擇,以確保開關的接線方式與系統電壓等級相匹配,這是選購時的首要考量。
  • ② 線路中配合的比流器數量:比流器(CT)數量直接決定切換開關的極數與接點配置,例如三相系統需配合三組比流器,選購時必須確認開關能切換的CT迴路數與實際配置一致。

錯誤選項解析

  • ③ 線路中主電路的線徑:主電路線徑屬於配線施工時的選線依據,與電流切換開關的規格無關;AS開關處理的是比流器二次側的小電流信號,不承載主電路電流。
  • ④ 線路中過載電流的大小:過載電流大小是過載保護電驛(OCR)或無熔絲開關(NFB)的設定依據,而非電流切換開關的選購規格;AS開關僅用於切換儀表量測迴路,不參與保護動作。
Learning Tip

"此類題型常考電流切換開關(AS)與電壓切換開關(VSS)的選購差異。AS開關的核心規格為電源類型與比流器數量,容易與保護電驛的額定電流或主電路線徑等觀念混淆。實務上,AS開關串接於CT二次側(通常為5A),用於切換電流表的量測相別,選購時務必確認極數與系統相數相符。"

學員答題分佈

①用於何種電源0%
②線路中配合的比流器數量0%
③線路中主電路的線徑0%
④線路中過載電流的大小0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!