Q51.
某一比流器設其變流比為100/5A,阻抗為1.6Ω,則該CT 之負擔為
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q51
難易度分析
3 / 5
本題需要運用比流器負擔的計算公式,且必須能從變流比中正確辨識出應採用的電流參數,屬於考驗基本概念理解與計算準確性的題目。
正確答案:③40VA
③ 40VA:40VA 為正確答案。CT 負擔計算公式為 S = I² × Z,其中二次側額定電流為 5A,阻抗為 1.6Ω,故 5² × 1.6 = 25 × 1.6 = 40VA。
錯誤選項解析
- ① 8VA:8VA 是誤用一次側電流 100A 計算所得之錯誤結果(100² × 1.6 = 16000VA),或計算過程遺漏平方關係所致。CT 負擔應以二次側額定電流為計算基準。
- ② 16VA:16VA 可能誤將阻抗值直接乘以變流比(1.6 × 10 = 16)或誤用電流值計算。正確算法應使用二次側電流 5A 的平方乘以阻抗。
- ④ 160VA:160VA 是誤用一次側電流 100A 計算之結果(若以 10A 計算則 10² × 1.6 = 160VA),混淆了 一次側與二次側電流 的使用時機。
Learning Tip
"比流器(CT)負擔計算是工業配線丙級與乙級檢定的常考題型。核心公式為 S = I₂² × Z,務必使用二次側額定電流(通常為 5A 或 1A)進行計算,而非一次側電流。常見陷阱為題幹給出變流比(如 100/5A),考生易誤用 100A 計算。另需注意 CT 二次側不可開路,否則會產生危險高電壓,此為實務操作與安規的重要觀念。"
學員答題分佈
①8VA0%
②16VA0%
③40VA0%
④160VA0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!