Q11.
使用20/5A 比流器及5A 電流表,測定電熱器之負載電流,下列何者不適用?
工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q11
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能正確區分並運用單相與三相電力系統的不同電流計算公式,且需對多個選項進行量化計算後與額定參數比對,在判斷過程中存在公式誤用的陷阱,因此具有一定的結構難度。
正確答案:③單相110V,3KW
③ 單相110V,3KW:單相110V、3KW 負載電流約為 27.27A(I=P/V=3000/110),已超過比流器一次側額定 20A,會導致比流器飽和及量測誤差,故不適用。
錯誤選項解析
- ① 單相220V,2KW:單相220V、2KW 負載電流約為 9.09A(I=P/V=2000/220),低於比流器一次側額定 20A,在可測量範圍內,故適用。
- ② 三相220V,2KW:三相220V、2KW 負載電流約為 5.25A(I=P/√3V=2000/1.732×220),遠低於比流器一次側額定 20A,在可測量範圍內,故適用。
- ④ 三相110V,3KW:三相110V、3KW 負載電流約為 15.7A(I=P/√3V=3000/1.732×110),仍低於比流器一次側額定 20A,在可測量範圍內,故適用。
Learning Tip
"本題核心考點為比流器(CT)一次側額定電流之選用原則。20/5A 比流器表示一次側額定為 20A,二次側輸出為 5A。當被測負載電流超過一次側額定值時,會造成鐵芯飽和、變流比失真及量測不準確。實務上選配 CT 時,應使正常負載電流落在 CT 額定值的 60%~80% 範圍內以確保精度。常見陷阱為忽略單相與三相電流計算公式之差異(單相 I=P/V,三相 I=P/√3V),導致誤判負載電流大小。"