LONGEPASS
Q69.

如下圖所示(d),(i)接點之作用在工業配線 乙級 檢查及故障排除檢修 第 69 題 題目 圖片

工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q69

難易度分析

3 / 5

此題要求考生能正確辨識電磁接觸器控制電路中不同接點的配置方式及其對應的功能,需區分串聯與並聯接法在邏輯功能上的差異。

正確答案:④連鎖

④ 連鎖:連鎖(互鎖)接點利用另一電磁接觸器的 NC 輔助接點串聯於對方線圈迴路中,防止兩接觸器同時激磁造成電源短路,符合圖中(i)接點之作用原理。

錯誤選項解析

  • ① 啟動:啟動接點通常為瞬時 NO(常開)接點,用於觸發電路開始運作,與圖中(i)接點之串聯互鎖功能不符。
  • ② 停止:停止接點應為 NC(常閉)接點,串聯於控制迴路中用於切斷電路,圖中(i)接點並非用於停止功能。
  • ③ 保持:保持(自保持)接點為與啟動按鈕並聯的 NO 接點,用於維持電磁接觸器激磁狀態,與圖中(i)接點的串聯配置不同。
Learning Tip

"此題核心考點為電磁接觸器控制迴路中各類接點的功能辨識。常考陷阱在於混淆自保持接點(與啟動鈕並聯的 NO 接點)與連鎖接點(串聯於對方迴路的 NC 接點)。實務上,正逆轉控制電路必須設置機械與電氣雙重連鎖,以確保操作安全並符合 CNS 電氣控制標準。"

學員答題分佈

①啟動0%
②停止0%
③保持0%
④連鎖0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!