Q136.
下列哪些為正逆轉電磁接觸器,發生主接點同時導通之原因?
工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q136
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,需對多種不同的電氣失效機制進行逐一分析與判定,且必須精確區分動作失效與異常導通的因果差異,具有較高的綜合判別要求。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 沒有安裝連鎖裝置:正逆轉接觸器必須安裝機械連鎖或電氣連鎖裝置以防止兩者同時動作。若未安裝連鎖,操作失誤時會造成主接點同時導通,引發電源短路事故。
- ② 切換時間太快:正逆轉切換時若未留足夠的消弧時間,原接觸器的主接點尚未完全斷開且電弧未熄滅,另一接觸器就已吸合,造成瞬間同時導通。
- ④ 主接點熔解而粘住:主接點因長期承受過載電流或短路電弧高溫而熔接時,即使線圈斷電,接點仍會黏著無法斷開,此時若另一方向接觸器動作即造成同時導通。
錯誤選項解析
- ③ 線圈電壓過低:線圈電壓過低會導致接觸器無法正常吸合或產生蜂鳴聲與線圈過熱,屬於動作不良問題,並不會造成主接點同時導通。
Learning Tip
"正逆轉控制的核心考點在於連鎖保護機制。常見陷阱是混淆「線圈電壓異常」與「接點同時導通」的因果關係。實務上必須同時配置機械連鎖與電氣連鎖的雙重保護,並確保切換時有足夠的時間延遲(Time Delay),以符合 CNS 低壓配電安全規範。"
學員答題分佈
①沒有安裝連鎖裝置0%
②切換時間太快0%
③線圈電壓過低0%
④主接點熔解而粘住0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!