Q75.
感應電動機使用降壓啟動時,下列哪些正確?
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q75
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生同時掌握電壓與轉矩的平方比例關係,以及降壓啟動對電流影響的物理特性,需對多個概念進行全面判別,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 啟動電流值仍然大於運轉電流:即使採用降壓啟動,啟動電流仍會大於正常運轉電流。降壓啟動僅能降低啟動瞬間的湧浪電流,但無法使其低於額定運轉電流,這是感應電動機的固有特性。
- ③ 線電壓值降為1/2 時,其轉矩降為原先值之1/4:感應電動機的轉矩與電壓平方成正比(T ∝ V²),因此當線電壓降至 1/2 時,轉矩將降至 (1/2)² = 1/4。此為降壓啟動的主要缺點,啟動轉矩會大幅衰減。
錯誤選項解析
- ① 啟動電流值降為原先值的1/2:降壓啟動的電流衰減比例取決於啟動方式,例如 Y-△啟動 會將啟動電流降至直接啟動時的 1/3,而非固定的 1/2。不同降壓方法(如自耦變壓器、串電抗器)的電流衰減比例各不相同。
- ④ Y-△啟動不屬於降壓啟動:Y-△啟動是典型的降壓啟動方式之一。啟動時將定子繞組接成 Y 形使相電壓降至線電壓的 1/√3,運轉後再切換為 △ 形,屬於最常見的降壓啟動方法。
Learning Tip
"本題核心考點為降壓啟動的特性:① 轉矩與電壓平方成正比是常考計算關係,務必熟記;② Y-△啟動、自耦變壓器啟動、串電抗器啟動均屬於降壓啟動,切勿混淆;③ 降壓啟動雖可降低啟動電流,但同時也會犧牲啟動轉矩,不適用於重載啟動場合。實務上需依負載特性選擇適當的啟動方式。"
學員答題分佈
①啟動電流值降為原先值的1/20%
②啟動電流值仍然大於運轉電流0%
③線電壓值降為1/2 時,其轉矩降為原先值之1/40%
④Y-△啟動不屬於降壓啟動0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!