Q13.
感應電動機之啟動以下列何種啟動方法所產生之啟動電流為最大?
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q13
難易度分析
2 / 5
本題考查感應電動機各種啟動方式對啟動電流之影響,屬於基礎概念的定義辨析題,無需複雜計算即可判斷。
正確答案:②全壓啟動
② 全壓啟動:全壓啟動(直接啟動)是將電動機定子繞組直接施加額定電壓,啟動電流可達滿載電流的 5~8倍,為所有啟動方式中啟動電流最大的方法。此為 CNS 電機設備安裝規範中明確定義的啟動方式。
錯誤選項解析
- ① Y-△啟動:Y-△啟動是將定子繞組先以Y形接線啟動,待轉速上升後再切換為△形接線。此方法可將啟動電流降至全壓啟動的約 1/3,因此並非產生最大啟動電流的方法。
- ③ 電抗啟動:電抗啟動是在定子電路中串接電抗器以降低啟動電壓,從而減少啟動電流。此方法屬於降壓啟動的一種,啟動電流明顯小於全壓啟動。
- ④ 補償器法啟動:補償器法啟動(自耦變壓器啟動)是利用自耦變壓器降低啟動時的端電壓,啟動電流與電壓成正比下降。此方式同樣屬於降壓啟動,啟動電流小於全壓啟動。
Learning Tip
"本題核心考點為感應電動機啟動方式與啟動電流的關係。切記:全壓啟動電流最大(5~8倍滿載電流),而所有降壓啟動法(Y-△啟動、電抗啟動、補償器啟動、串電阻啟動)的目的都是為了降低啟動電流以減少對電網的衝擊。實務上,7.5kW 以下電動機通常允許全壓啟動,超過此容量則需採用降壓啟動,此為工業配線乙丙級檢定常考重點。"
學員答題分佈
①Y-△啟動0%
②全壓啟動0%
③電抗啟動0%
④補償器法啟動0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!