Q83.
凡電力測試用類比儀表裝置於線路上時,下列哪些正確?
工業配線 · 乙級 · 檢查及故障排除檢修 · Q83
難易度分析
4 / 5
本題採用複選題型,且選項中包含易產生誤解的理論陷阱,要求考生必須精確區分不同量測儀表的物理特性及其對迴路造成的影響,具有較高的判別難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 必有電力消耗在儀表上:類比儀表(如動圈式、動鐵式)運作原理需依靠線圈產生磁場驅動指針,因此必有電力消耗於儀表內部。
- ③ 電壓表應選用內阻較大者為宜:電壓表並聯於電路中,若內阻過小會產生分流效應(Loading Effect),導致測量值偏低,故應選用高內阻電壓表以減少對原電路的干擾。
錯誤選項解析
- ② 電流表之內阻很小不會消耗電功率:電流表內阻雖設計得很小以減少對迴路影響,但根據 P = I²R 公式,只要有電流通過內阻仍會消耗電功率,並非完全不會消耗。
- ④ 使用鉤表測量線路電流時,會消耗待測線路電力:鉤表(鉤式電流表)利用電磁感應原理(比流器 CT 原理)測量電流,不需串入迴路,因此不會消耗待測線路電力。
Learning Tip
"本題核心考點為儀表內阻對測量電路的影響與電力消耗原理。常見陷阱在於誤以為電流表內阻很小就等於不耗電,實際上任何非零電阻通過電流都會產生功率消耗。另一易混淆點為鉤表屬於非接觸式測量,與傳統串聯式電流表不同,不會對待測迴路造成負載效應。實務上選擇電壓表時,靈敏度(Ω/V)越高代表內阻越大,測量越精確。"
學員答題分佈
①必有電力消耗在儀表上0%
②電流表之內阻很小不會消耗電功率0%
③電壓表應選用內阻較大者為宜0%
④使用鉤表測量線路電流時,會消耗待測線路電力0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!