LONGEPASS
Q127.

下列哪些正確?

工業配線 · 乙級 · 低壓配電盤及控制盤 · Q127

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求考生同時掌握多種電錶的構造原理與接線法規。由於選項中包含易混淆的量測概念以及特定的技術規範,且必須正確判斷所有選項的對錯才能得分,因此結構複雜度較高。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 電流表內部電阻很低,而電壓表內部電阻則很高:電流表串聯於電路中,為避免影響原電路電流,其內部電阻必須很低;電壓表並聯於電路兩端,為避免分流造成量測誤差,其內部電阻必須很高。此為基本電表設計原理。
  • ④ 110V 單相二線式瓦時表電流線圈應接在電路中非接地導線上:依屋內配線技術規範,110V 單相二線式之瓦時表(電度表),其電流線圈應接於非接地線(火線)側,以確保計量正確性及維護安全。此為配電計量設備的標準接線要求。

錯誤選項解析

  • ① 分流器之目的為量測高電壓電路時作為分流使用:分流器(Shunt)的目的是用於量測高電流電路時作為分流使用,而非高電壓。其原理是將低阻值精密電阻與電流表並聯,使大部分電流通過分流器,小部分通過電流表,藉此擴展電流表的量測範圍。
  • ③ 瓦特表量測得到的瓦特數恆等於被測負載電壓與電流之乘積:瓦特表量測的是有效功率(Real Power),其值等於電壓×電流×功率因數(cosθ),僅在純電阻負載(功率因數=1)時才等於電壓與電流之乘積。若負載含有電感或電容成分,瓦特數將小於電壓與電流的乘積(即視在功率)。
Learning Tip

"本題核心考點為電表內部結構與接線原則。常考陷阱:①混淆分流器用於高電流而非高電壓;②忽略瓦特表讀值受功率因數影響,有效功率≠視在功率;③瓦時表接線時電流線圈必須接非接地側,接地側直接回電源。實務上若接反雖仍可計量,但違反規範且存在安全風險。"

學員答題分佈

①分流器之目的為量測高電壓電路時作為分流使用0%
②電流表內部電阻很低,而電壓表內部電阻則很高0%
③瓦特表量測得到的瓦特數恆等於被測負載電壓與電流之乘積0%
④110V 單相二線式瓦時表電流線圈應接在電路中非接地導線上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目