Q90.
下列何者是防止感電災害的正確做法?
自來水管配管 · 乙級 · 作業準備 · Q90
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求對多項安全防護措施的正確性進行全面判別。選項中包含細微的文字陷阱,且涉及多項不同的電氣安全設備與管理規範,增加了判斷難度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 使用含電擊防止裝置的電銲機:電銲機配備電擊防止裝置可在空載電壓時自動降低輸出電壓,有效避免作業人員接觸焊把時發生感電事故,符合職業安全衛生設施規則之電氣安全規範。
- ③ 臨時用電設備應裝設漏電斷路器:漏電斷路器(ELCB)能偵測線路漏電電流,當漏電流超過額定值(通常30mA)時迅速切斷電源,是防止間接感電最有效的保護裝置,為職業安全法規強制要求。
- ④ 分電盤線路之搭接嚴禁跳過漏電斷路器,且分電箱門應常保關閉:分電盤線路若跳過漏電斷路器將使保護功能失效,且分電箱門保持關閉可防止人員意外接觸帶電端子,符合配電盤安全管理與防止直接感電之基本要求。
錯誤選項解析
- ② 移動電線應儘量予以架低:移動電線應予以架高而非架低,架低易使線路受潮、遭機械設備輾壓或人員絆踏,反而增加絕緣劣化與感電風險。正確做法是將電線懸掛於安全高度或加裝防護套管。
Learning Tip
"本題考感電災害防止之實務措施,需區分直接感電(接觸正常帶電部分)與間接感電(接觸故障帶電外殼)的防護差異。常見陷阱是選項2將「架高」誤寫為「架低」,此為職業安全題型中典型的文字替換陷阱。實務上應牢記電擊防止裝置、漏電斷路器、絕緣防護為三大核心防護手段。"
學員答題分佈
①使用含電擊防止裝置的電銲機0%
②移動電線應儘量予以架低0%
③臨時用電設備應裝設漏電斷路器0%
④分電盤線路之搭接嚴禁跳過漏電斷路器,且分電箱門應常保關閉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!