LONGEPASS
自來水管配管/管路裝配/Q62
簡單
正確率 -
Q62.

若電銲作業中,發現電纜線溫度過高,則應改用

自來水管配管 · 乙級 · 管路裝配 · Q62

難易度分析

2 / 5

本題考查電纜發熱原因與導線規格之關聯,需區分導體容量與絕緣層功能之差異,屬於基本電氣安全概念的應用,選項間的邏輯辨析較為明確。

正確答案:③較大容量的導線

③ 較大容量的導線:較大容量導線具有更大的導體截面積與更低的電阻值,能有效降低電流通過時的熱效應,符合電銲作業安全規範對電纜選用的要求。

錯誤選項解析

  • ① 較長的導線:增加導線長度會使電阻增大,根據焦耳定律(Q=I²Rt)將產生更多熱能,反而加劇溫度過高的問題。
  • ② 較小容量的導線:較小容量導線的額定電流承載能力更低,無法承受電銲作業所需的高電流負載,會導致更嚴重的過熱甚至絕緣熔毀。
  • ④ 較厚絕緣的導線:增加絕緣層厚度僅提升絕緣保護等級,但無法改善導體本身因電阻產生的發熱問題,屬於治標不治本的做法。
Learning Tip

"電纜過熱的主因是導線截面積不足或實際電流超過額定值。實務上應依據焊接機額定電流選擇適當容量的電纜線,並注意電纜不可過度彎折或纏繞,以免散熱不良加速絕緣老化。常考陷阱為混淆「絕緣厚度」與「導體容量」的功能差異,前者防漏電、后者防過熱,兩者不可互相替代。"

學員答題分佈

①較長的導線0%
②較小容量的導線0%
③較大容量的導線0%
④較厚絕緣的導線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目